Domain 环境,客户端不能从 PDC 同步时间

    问题

  • 今天测试 lync 的时候,一直出问题,突然发现客户端的时间不对,并且客户端不能直接从 PDC 同步时间,并且我还发现,时间不对的情况下,也可以正常的加入到 Domain,这是怎么回事?
    2016年8月12日 2:33

答案

  • 您好!

    请尝试以下排错步骤:

    1. 打开命令行。
    2. 键入net stop w32time来停止该服务。
    3. 键入w32tm /unregister 来删除现在的w32时间服务配置。
    4. 键入w32tm /register 来导入默认的时间配置。
    5. 键入 net start w32time 来开启这个服务。

    如果问题仍然存在,使用下面的方法来启用客户端上的windows时间服务日志文件来进行排错:

    1. 启动注册表编辑器。

    2. 找到并单击下面的注册表项:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config

    3. 编辑菜单上单击新值,然后添加以下注册表值:

    • 值名称:FileLogSize数据类型:DWORD值数据:10000000   
    • 值名称:FileLogName数据类型:字符串值数据:C:\Windows\Temp\w32time.log
    • 值名称:FileLogEntries数据类型:字符串值:300

    4. 在有问题的客户端上运行这个命令w32tm /config /update

    5. 收集这个日志文件,还有PDC任意两台有问题DC的时间服务配置信息(w32tm /query /configuration

    Best Regards,

    Alvin Wang


    Please remember to mark the replies as an answers if they help and unmark them if they provide no help.
    If you have feedback for TechNet Subscriber Support, contact tnmff@microsoft.com.

    2016年8月12日 6:58