none
windows 2008R2SP1 enterprise 拔掉对外网线集群不切换,打补丁不成功 RRS feed

  • 问题

  • 我的环境是windows 2008R2 SP1 enterprise,两台IBM 3300M4和3200M3服务器,配置 主/备域控,且安装MSCS集群。对外网线过交换机,心跳直连(也试过心跳过交换,拔掉网线后显示和对外一样的结果);

    最初测试集群的高可用性,如下:
         1.停止oracle服务器集群正常本地自动再次启动oracle服务;
         2.正常关机,集群自动切换;
         3.突然掉电,集群自动切换;
         4.禁用对外网卡,集群自动切换;
         5.拔掉对外网线,集群不会切换;(在显示方面感觉不正常,如上附图(现在为未配置oracle服务的新建集群截图);)
    后来重新搭建环境,只是新建MSCS集群并未添加oracle服务,测试拔掉网线的显示感觉有些奇怪,对拔掉一台服务器上的一根对外网线显示有异议;

         针对第五点原因,进行故障排除如下:
         1.微软官方说明要打补丁,于是下载该补丁Windows6.1-KB981983-x64进行修复,可是打补丁提示“此更新不适用你的计算机”,昨天也打过Windows6.1-KB2550886-x64补丁,也没有效果。

    集群日志和系统日志均为如下:

    “群集网络“群集网络 1”已分区。某些附加的故障转移群集节点无法通过网络相互通信。故障转移群集无法确定故障的位置。请运行“验证配置”向导查看网络配置。如果此情况持续出 现,请检查与网络适配器相关的硬件或软件错误。同时还要检查节点连接到的任何其他网络组件(如集线器、交换机或网桥)中的故障。”
    “至少有一个附 加到网络的其他群集节点无法访问网络“群集网络 1”上群集节点“NODEB”的群集网络接口“NODEB - pub2”。故障转移群集无法确定故障的位置。请运行“验证配置”向导查看网络配置。如果此情况持续出现,请检查与网络适配器相关的硬件或软件错误。同时 还要检查节点所连接的任何其他网络组件(如集线器、交换机或网桥)中的故障。”

    拔掉第二个几点上的所有网线后显示为,被拔节点的网卡状态是“不可用的”,且日志如下:

    已从活动故障转移群集成员身份中删除 群集节点“NODEB”。可能已在该节点上停止群集服务。这可能还由于该节点已与故障转移群集中的其他活动节点失去通信所致。请运行“验证配置”向导检查 网络配置。如果此情况持续出现,请检查此节点上与网络适配器相关的硬件或软件错误。同时还要检查节点连接到的任何其他网络组件(如集线器、交换机或网桥) 中的故障。

    微软工程师:如果你有好的意见和建议,可以发送到我的邮箱中: enguang.zheng@dpstor.com。谢谢;
    2014年4月12日 5:30

全部回复

    2014年4月12日 5:27